السلام عليكم.............
اليكم طريقة تنظيف دائرة التبريد بواسطة الفريون 11
فريون 11 يقتصر استخدامة بوحدات التكييف المشتملة على ضواغط ظاردة مركزية تصل قدرتها 200-500 طن تبريد.
فريون 11 درجة غليانة 8ر 23 درجة مئوية ويعبأ فى براميل من الصلب سعة 100-200 رطل او اسطوانات سعة 13 كج.
وتكون العبوات ملونة باللون البرتقالى.
ويسنخدم فريون 11 وفريون 113 لتنظيف دوائر التبريد بعد احتراق الضاغط وتلوث الدائرة بالكربون والمواد الضارة.
ولاجراء عملية التنظيف نتبع الاتى:
1- يتم استعادة الفريون من الدائرة . ثم فصل الضاغط عن الوحدة واحكام سد فتحاته مؤقتا.
2-يتم توصيل اسطوانة فريون 11 الى الدائرة من جهة خط الطرد .
3- استقبال المواد المتسخة بوعاء عند نهاية خط السحب .
4- يتم فتح الاسطوانة مع قلبها راسا على عقب ودفع الفريون على شكل دفعات مع ملاحظة لون الفريون عند خط السحب.
5- عند ملاحظة صفاء لون الفريون الخارج من خط السحب يتم غلق اسطوانة ف 11 .
6- للعمل على تخلص الدائرة من ف11 يتم تركيب اسطوانة نتروجين جاف بدلا من اسطوانة ف11.
7- يتم عمل دفعات من النتروجين الجاف حتى نتخلص من ف 11 بالدائرة.
8- يتم صرف الزيت من الضاغط واستبدالة باخر جديد (نفس النوع ونفس الكمية)
9- يتم توصيل الضاغط بالدائرة وتركيب فلتر مجفف جديد واختبار التسرب ثم شحن الوحدة من جديد.
مع تحياتى,,فيفي
------------------------------------------------------------------
الموضوع منقول من احد المنتديات للاخ الكريم .. شري كول 2